wcm 2013-07-02 11:47:28 | 湖北省 安裝 | 2997查看 2回答
想請教一個給水套管的問題
給水的套管一般做在哪些位置?水井中主立管穿樓板的需要計算,分出來的支管穿墻的地方是否也需要計算?我們給水支管只做到廚房門口,這種情況是否一般只算水井穿樓板的?求大神指教,謝謝 0.0
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給水的套管一般做在哪些位置?水井中主立管穿樓板的需要計算,分出來的支管穿墻的地方是否也需要計算?我們給水支管只做到廚房門口,這種情況是否一般只算水井穿樓板的 給水套管一般穿越墻體或者樓板都要考慮套管,一般給水管多為塑料管,套管一般選擇PVC管,大兩個號,穿越水井、穿越廚房墻體都要考慮套管
2013-07-02 11:55:16
-
安裝要求和管道布置: 1.衛生間的管道穿樓板應設鋼套管,套管直徑比管道大1號。 凡是管道穿過剪力墻、梁及樓板處均應設置鋼套管,鋼套管管徑比所穿管道管徑大一號。當管道穿過地下室外墻時均應設置剛性防水套管,套管管徑比所穿管道管徑大一號。管道穿水池池壁應設置柔性防水套管,套管管徑比所穿管道管徑大一號。 本圖應密切配合土建施工,適時預埋給排水管件及預留孔洞,避免事后打洞影響工程質量。 施工配合: 1.凡穿越樓板、剪力墻的給排水管道,均需預埋套管、防水套管或預留孔洞。 2.施工過程中應及時封堵衛生器具、設備預留排水口,嚴防雜物入內。 3.給排水管道穿梁、墻、板須留洞,務必在土建澆灌砼前由水暖工按圖紙復核洞口大小、定位、尺寸,對預留鋼套管、防水套管按設計位置、標高定位并固定,防止澆灌砼時跑位。 4.水泵吸水管道穿越水池池壁處做柔性防水套管,其它需設防水套管的部位均做剛性防水套管。 其他: 1.管道穿樓板,穿墻處應在管道安裝完畢后用不燃燒材料堵死孔隙 多參照:GB50242-2002《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 ,《建筑工程施工質量驗收統一標準》等國家有關規范標準執行。
2013-07-02 12:17:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看