-
rayallen 2013-07-03 20:26:25 | 四川省 安裝算量GQI | 5748查看 4回答
二層弱電線要通過橋架連接到一層的配電箱怎么辦?如何使用橋架配線功能?
我在一層的時候使用了橋架配線功能,但是在第二層的時候橋架的起點就只能選在第二層,但是我的起點應該在設在一樓,怎么辦。所有的線都是從一樓的配電箱里面接出來的,一直到2樓,3樓。怎么處理,比較簡單。高人指點。問題補充:算了,沒有一個合適的答案,但是問題我已經解決了,感謝大家積極的回復,辛苦了。分給個答得最多的人吧
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙需要定位,也就是說1-3層的橋架相連,圖紙定位,然后設置一層的弱電箱為起點,每層的分箱為選擇起點 我說未必說明白,學習課堂中有電纜的視頻,里邊有相應的設置起點的辦法,如果還不明白,我再和你一塊研討
2013-07-03 20:32:17
-
橋架配線功能目前不使用跨層配線功能,建議你安裝1353版本,裸線就可以使用設置起點和選擇起點功能了,比較方便。
2013-07-04 01:08:16
-
你說的情景應該是一層總箱到各個樓層的分箱全部用橋架連接,如果執行橋架配線。 回復:目前跨層橋架配線設置起點選擇起點的功能不支持,跨層橋架配線也不行。 變通處理方法:識別完橋架后,在一層總箱立管起點設置起點,然后建立裸線,在各個樓層的分箱處畫一小段長度可以忽略不計的裸線與橋架相交,然后執行選擇起點即可,這種處理方式很簡單。有不懂的可以再聯系我。 2、3、4層沒有箱子的更簡單啊,利用組合管道,建立裸線,從一層配電箱處一直到豎向用組合管道,然后組合管道與配電箱相連的立管起點設置起點,2、3、4的水平部分與組合管道相交的選擇起點。(單純線纜就建立裸線纜,有管的建立線管、纜)
2013-07-04 00:17:35
-
弱電工程已經定位了,沒有每層分箱,只有一層有和箱,(我二層的橋架配線怎么設置一層的電話箱為起點) 1、從你括號里的疑問就覺得你是沒理解設置起點和選擇起點的作用。同一個配電箱,也就是你說的一樓的那個總配電箱配電箱處只需要用設置起點功能鍵設置一次起點就可以了,在配電箱出表現為一個叉,不是你問的怎么在二層的時候設置一層的配電箱為起點。 2、選擇起點是要保證你橋架和你一層那個配電箱連接正常,中間沒有斷開的地方后,點擊選擇起點鍵,然后選中配管或配線從橋架剛布置出來的那一段就可以了,(注意這段管線必須與橋架接觸)才能找到你一層的那個配電箱。
2013-07-04 15:49:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看