  • 請問消防電圖應該怎么看?

    這個是消防電局部地下室??戳讼到y(tǒng)圖,不知道它的回路怎么走,在平面圖上找不到線路,為什么平面圖與系統圖線路的字母不符呢?我應該怎么找,怎么算?。扛杏X和強弱電都不同,很亂。謝謝!

    回路

    弱電

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    豎向和平面圖結合著看,,,平面圖上每根線有對應的標志你可以對應著看。。。剛開始學就大概了解這些吧,,后期做多了就要開始注意比如煙感是一定有信號線的,警鈴線是連警鈴的,總線肯定得過每個模塊的,,,多做幾次,多仔細研究下,,,其中也一些控制線是不在平面圖上體現的也應該注意

    2013-07-09 09:53:40 

  • 虛線框起來的部位是在消防控制箱里的消防器材。虛線框外邊表示連接的各個設備,比如配電箱,消防泵,煙感,消報,手報,消防電話等等這些在平面圖紙上可以找到。

    2013-07-08 19:21:04 

  • 圖沒有問題啊,好好看看圖,結合實際,你應該能懂的

    2013-07-09 08:26:26 

  • 一、虛線框表示為:模塊箱,框起來的元件表示安裝在模塊箱內,模塊箱安裝在電井內,所以有些線路在平面圖上看不到就是因為這個原因。 二、根據系統圖來看,這個設計存在以下問題: 1、消防火災警鈴,應由控制模塊(輸入輸出模塊)控制,應與電源線、信號線、警鈴線(平面圖上顯示的那部分)連接共六根線; 2、系統圖上的模塊,部分該與電源線連接的沒有連接,部分不應有電源線的卻畫了,除了輸入模塊(也叫監視模塊:使用在“水流指示器”、“安裝信號閥”、等只需要有反饋信號的部件上)以外,其它的都需要電源。你自已對照圖紙看一下?;蚋O(shè)計院的人員溝通一下。

    2013-07-09 09:42:14 

  • 消防平面是看起來比較復雜,線條多,要耐下性子對照平面圖和系統圖看。你這個圖還算好的,標注的比較細,不同的線型號標注的都是不同的顏色,而且上面還有表示線型的代號,要是所有線型都是一個顏色,那你就更頭大了。先花時間看懂圖吧。