請問在柱帽上面另加支座面鋼筋時,其面鋼筋兩端是否需要彎折?
地下室頂板為無梁板,400mm厚,支承在柱帽上,請問1、在柱帽上面另加支座面鋼筋(鋼筋為二級,面筋長度超出柱帽范圍。)時,其面鋼筋兩端是否需要彎折(其彎折長度為板厚-1個保護層厚)?為什么?2、在柱帽范圍是否需要設置馬凳及拉筋(圖紙要求地下室頂板設置馬凳及拉筋)?為什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是板面附加,就要90度的彎折,彎折的長度按板厚扣減兩個板的保護層。
2013-07-10 21:35:38