  • 梁上部通長筋計算

    從03G101-1中,曉得梁通長筋計算公式=梁的凈跨長+兩端的錨固長度(中間有支座時支座通長算)。直徑25的梁上部通長筋2根,計算書上長度L=(4.5+6.8×3-0.5+2×10d+0.4×44d×2+15d×2)=26.53,就是不曉得2×10d怎么來的。。。。

    上部通長

    問題補充:柱都是500*500,砼強度等級為C20,二級抗震設計,鋼筋定尺為8m,當梁通筋d>22mm時,選擇焊接接頭,柱的斷面均500mm×500mm,保護層25 mm

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該是焊接接頭的錯開長度。你看下你的工程設置里面是不是采用的單面焊接。。 單面焊鋼筋的搭接長度:單面焊不小于10d。

    2013-07-11 10:15:33 

  • 你設置的是什么接頭呢,是不是通長鋼筋的雙面焊接頭的長度呢。

    2013-07-11 09:41:03 

  • 用軟件繪制計算一下,點編輯鋼筋查看計算式,有文字說明。

    2013-07-11 09:41:09 