配電箱到開關的線路計算,插座配線的計算
1.假設幾個開關連在一起,可不可以共用一根配線,還是說每個開關都必須從配電箱拉一條配線 2.插座配線每個都要從配電箱拉呢;還是說可以用一條配線,然后用接線盒分開就行
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果是配電箱一個回路出線以后的幾個開關或者若干個開關分別控制燈具時,配電箱的出線就應該是一個回路的管線。主要根據配電箱接線系統圖的回路設置配置情況確定。 2、配電箱到插座的線,則是既有一個回路出線供給若干個插座的(如一般室內插座),也有配電箱一個回路供給一個插座的(例如:臥室、客廳、書房燈房間的空調插座都是配電箱一個回路供應一臺空調插座的)。主要根據設計圖紙,查看相關配電箱接線系統圖即可清晰明了。
2013-07-15 16:57:28
-
管路的配線,要根據設計的系統圖紙做,不可隨意更改,不然會給以后的維護和檢修帶來麻煩。規范規定不同回路的導線是不允許穿在一根管內的。
2013-07-15 16:45:31
-
從配電箱元器件下口出來的每組電線簡稱回路,一個回路有可以有多個燈具或者插座(具體數量可以查看民用建筑設計規范、還有回路負荷),開關是控制燈具的,開關數量的多少是由燈具控制方式決定的,一個回路的開關的火線實際上是同一根火線
2013-07-15 17:02:45
-
開關一般是控制燈具的,線路是從燈具到開關,不是到配電箱。插座線路是從配電箱出來一個回路有好幾個插座,不是每個插座都從配電箱出來。
2013-07-15 16:41:36
-
一個回路一條線,看設計
2013-07-15 16:45:17
-
根據配電箱的系統圖設計敷設。
2013-07-15 17:03:24
-
1、幾個開關連在一起,如果不是一個回路就不可以共用一根配線, 2.、插座配線同樣道理如果不是一個回路就不可以共用