太陽雨 2013-07-17 09:05:13 | 河南省 安裝 | 1859查看 2回答
關于消防報警系統
1、在消防報警系統中,如圖所示的兩個配電箱,其中一個只有一根信號線,另外一個有兩根線,一根信號線和一根多線控制聯動線,,在系統圖可以看到都有輸入輸出模塊,我想問下這兩個配電箱有什么區別? 2、在消防報警系統中,探測器、消防栓啟泵(報警按鈕)、報警電話、火災圣光警報器、帶電話插孔的手動報警按鈕都需要幾根線?分別是什么線。 3、如圖2所示的報警主機該如何套定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:個人理解 -2AT-1-3應該是-2層風機控制箱,具備控制聯動線,可直接控制設備的啟動停止。 2、-2ALE1為-2層應急照明控制箱。、 3、一般探測器為1根信號雙絞線,電話為1根雙絞線或1根并行線,消火栓為1根信號總線+1對啟泵線+1對信號反饋線,手報(1根信號雙絞線+1根雙絞線或1根并行線)。聲光報警器(1根信號雙絞線+(1根雙絞線或1對)電源線),多線控制需要把看設計說明或根據廠家技術參數選線。所有線應該按設計說明選線,有設計和廠家技術參數有矛盾時,應和設計溝通根據廠家技術要求修改設計說明。 4、如圖2所示的報警主機該如何套定額? 1、需要看主機點位容量和主機配置,具體參照定額7-172至7-175 2、一種方法是報總價即把所有配置設備價格合在一起報。也可以分開報,具體要看你需要采取那種方式。
2013-07-18 21:50:20
-
你好:-2AT-1-3是設備的雙電源控制箱,它多了“K”是控制聯動線,可直接控制設備的啟動。 報警主機套用,消防工程冊的相關子目:廣播、電話、報警、聯動控制器等。
2013-07-17 09:43:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看