XFTPD 2013-07-17 09:29:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 4回答
結構設計總說明中的拉結筋要求看不懂
具體內容如下“本工程3層以上磚墻轉角T 字接頭及構造柱與墻連接處,沿柱高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成的拉結網片,每側深入墻內1米活之門洞窗頂”什么意思?該怎么建立問題補充:可以在砌體墻屬性編輯中直接輸入嗎?新建砌體加筋時每種圖形都有很多種啊,不知道應該選那種圖紙上沒有詳圖啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按正常的砌體加筋布置就可以了,軟件遇到門窗洞口時會自動切斷的。
2013-07-17 11:05:42
-
就是墻拉筋啊,在符合這些位置的地方:3層以上:磚墻轉角T 字接頭、構造柱與墻連接處,布置T型、L型或者I型
2013-07-17 09:40:13
-
可以咨詢設計人員
2013-07-17 09:37:44
-
要定義砌體加筋布置,縱向筋是2A6,橫向短筋為A4@250,就是1米長里有4根,沿墻高間距500一道,伸入墻內1米,如遇洞口不足1米則到洞口。這個A4@250要在其他筋里設置。也可以用自動生成砌體加筋來布置,布置完后調整一下。
2013-07-17 10:08:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看