圖紙說明中講。在各進線箱處距地0。5M設總等電位聯結箱MEB。各MEB之間采用-40*4扁鋼聯結。 該工程一共18層,我想問一下,這樣情況下MEB箱在電氣豎井內是一層一個嗎?如果是的那么頂層機房里也應該有一個吧?問題補充:謝謝各位大師指點!一層有兩個交接箱,頂層機房層有兩個雙回路切換箱,中間層都是照明箱,電表箱之類的。豎井內還有通長布置的-40*4扁鋼。這樣應該就是第一層一個+頂層一個=一共就兩個了吧?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各是指強電、弱電之分;進線是指進戶的意思;處是指地方,不是指每一個進線箱設一個總等電位端子箱。 連起來的意思是在配電室、弱電間各設置一臺總等電位端子箱。其它的衛生間、電梯機房都是局部等電位端子箱。即可
2013-07-19 14:40:36
-
這里說的很明白:各進線箱處,見一個進線箱就有一個。

2013-07-18 15:22:53
-
圖紙說明中講。在各進線箱處距地0。5M設總等電位聯結箱MEB。各MEB之間采用-40*4扁鋼聯結。 該工程一共18層,我想問一下,這樣情況下MEB箱在電氣豎井內是一層一個嗎?如果是的那么頂層機房里也應該有一個吧? 答:如果每一層均有進線箱,那每一層均設置一個的。機房有進線箱,那么也有一個
2013-07-18 15:24:20
-
MEB一般一個單體建筑一個總等電位箱,一般衛生間等都要考慮局部等電位箱,具體局部等電位箱的位置視圖紙說明或者圖紙標注的位置確定,頂層機房一般不設計等電位箱
2013-07-18 15:23:54
-
所謂各進線箱出距地0.5m設置總等電位聯接箱MEB。也就是說只有進線箱位置才有,中途的過渡箱、配電箱、設備以及用電負荷的終端配電箱等都是不予設置MEB總等電位聯接箱的。具體中相關平面圖紙之中也是可以看得到設計標注的。結合起來視圖計算就可以了。
2013-07-18 15:35:47
-
你好:關鍵在這“在各進線箱處距地0。5M設總等電位聯結箱MEB。各MEB之間采用-40*4扁鋼聯結。” 這里的進線箱應該指的是電源進線箱,所有的電源進線箱處設總等電位箱,它們之間采用-40*4扁鋼聯結。電井應內有一根貫通的接地線,或每層的井內設局部等電位箱。你結合圖紙的說明,接地系統圖、平面圖再詳細看看,或同設計的溝通。
2013-07-18 15:49:55
-
MEB總等位就一個,每層的是局部等電位端子箱
2013-07-19 09:41:32
-
消防器材的個數是根據平面圖,還是根據系統圖的數量來確定?
2021-06-23 14:01:36 補充平面圖只有 一層和標準層,但是系統圖上5層往后和前面的個數又不一楊
-
切斷非消防電源的點數以執行切除非消防電源的模塊數量確定點數。
-
請問大神MEB箱與進戶金屬管道跨接的問題
進戶金屬管道離MEB箱很遠是怎么連接的?直接用扁鋼引導MEB箱還是垂直引導地下基礎接地裝置?






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看