上弦月 2013-07-18 17:06:47 | 黑龍江省 安裝 | 743查看 2回答
接地跨接線問題
1、接地跨接線分與均壓環(huán)接線、與金屬管道接線、與局部等電位接線,是這樣嗎? 2、與均壓環(huán)接線怎么算一處? 3、與金屬管道接線,是所有鋼管包括水平鋼管也要有跨接線嗎? 4、局位等電位怎么算一處? 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納跨接線不是這個,是指接地母線或引下線遇到障礙或伸縮縫斷開需要跨接線。
2013-07-18 18:02:30
-
需要用鋼筋連接的焊點就算一個
2013-07-18 17:42:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看