    假如,管子是DN40的,保溫層厚度是20mm。保護層厚度是10mm。那么我在關聯里面輸入參數的時候應該怎么輸入??? 我在里面只輸保溫層厚度20mm算出來保護層的工程量和在保溫層和保護層里分別輸入20mm,10mm算出來保護層的工程量不一樣。前者保護層工程量好像是按照保溫層外表面積20mm計算的,后者是按照保溫層和保護層外表面積30mm來計算的。那么哪個對???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    保溫層的厚度20mm是對的,保護層的厚度10mm是錯的,一層玻璃絲布有10mm厚嗎?也就1毫米厚吧。 正確的輸入管外徑、保溫層厚度、保護層厚度,軟件才能準確的計算出保溫的m3和保護層的m2。