  • 高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器都分別記取了調試費,還可以再次記取“變電站高壓開關柜調試費用”

    根據電力安裝工程預算定額2006,高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器都分別記取了調試費,還可以再次記取“變電站高壓開關柜調試費用”嗎?是不是重復了?。? 如果已經記取了記取“變電站高壓開關柜調試費用”,還可以再記取高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器的調試費嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不再單獨記取,視為在廠家已經調試完畢

    2013-07-19 16:15:51 

  • 不應該在記取了

    2013-07-19 17:24:24 

  • 變電站高壓開關柜調試費如果已經計取了高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器計取了調試費,變電站高壓開關柜調試費就不用計取了。

    2013-07-19 17:53:01 

  • 首先,送配電系統調試是根據系統圖,根據回路個數(回路里面得滿足有調試原件)計算調試費的,而不是根據配電柜的個數計算的。斷路器的調試已經包含在送配電系統調試里面了,避雷器,電容器,微機綜保,需要單獨再計調試費。定額解釋很清楚。說不用調的人,定額解釋沒吃透。說廠家調試好了不用調的人,壓根就不懂電氣施工,更不懂施工規范及調試規范。電氣預算不好學,比較抽象,學電的人搞電氣預算要比學造價出身的人搞電氣預算上手更快,做的更好。一個好的預算員,首先應該是個好的技術員,不懂技術搞預算,成不了行業的高手。能把工業電氣預算和電氣技術琢磨透的預算人員,鳳毛麟角。(我干工業電氣預算20年,現場經驗十多年,歡迎搞電氣預結算的同仁互相交流,QQ:272491308)

    首次提交 2019-11-27 11:05:38  最近修改2019-11-27 11:18:36 (修改過1次)

  • 調試費看高壓柜調試子目工作內容,一般包含保護裝置等試驗內容,避雷器為過電壓保護裝置,像圖片中獨立避雷器是需要另外套用調試的。

    安裝工程

    綜保調試,電動機調試中含

    首次提交 2023-04-28 09:56:43  最近修改2023-04-28 10:01:18 (修改過1次)