離夜 2013-07-20 09:00:04 | 河北省 安裝 | 6211查看 4回答
防火套管和阻火圈
“明敷塑料排水管管徑≥De110的管道,當穿越樓板時應設防火套管或阻火圈,防火套管長度不小于0.5m ”防火套管和阻火圈要全部安裝還是隨便安裝一個?藏毒不小于0.5m在計算時按0.5m計算嗎?問題補充:套管長度不小于0.5m
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照相應規范要求明敷塑料排水管管徑≥De110的管道穿越樓板時應設置阻斷火源及煙霧的裝置,明確了設防火套管或阻火圈均可,兩者選一即可,按實際施工用阻火圈的居多。如果使用防火套管長度不小于0.5米,等于0.5米均可。
2013-07-20 10:44:36
-
“明敷塑料排水管管徑≥De110的管道,當穿越樓板時應設防火套管或阻火圈,防火套管長度不小于0.5m ”防火套管和阻火圈要全部安裝還是隨便安裝一個?藏毒不小于0.5m在計算時按0.5m計算嗎? 答:你可以選擇一個就可以了,一般使用的是阻火圈就好了,長度不小于0.5米,等于0.5米也是可以的
2013-07-20 09:26:42
-
明敷塑料排水管管徑≥De110的管道,當穿越樓板時應設防火套管或阻火圈 應該是所有穿過樓板處均要計取。 長度不小于0.5m在計算時可以按0.5m計算的。 是的。
2013-07-20 09:26:36
-
問您個問題,就是排水系統圖里的清掃口,那一段立管長度按多少計算,還是清掃口計算個數,不用算長度了 管長按實計算。清掃口按個計。
2013-07-20 16:51:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看