湘隆 2013-07-21 09:57:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10189查看 1回答
剪力墻水平鋼筋計入約束邊緣構件體積配箍率的構造做法
8.剪力墻邊緣構件AZ(暗柱端柱翼墻角柱的統稱)構造: (1)約束邊緣構件截面分兩類:AZ+墻身拉筋加強區(定義為Y區);AZ(無Y區) (2)Y區構造:在Lc0長度范圍內布置與邊緣構件的AZ內箍筋同一直徑水平間距為100豎向間距同墻水平筋間距的拉筋(墻身豎向分布筋在Lc0范圍內加密為間距100) (3)本工程剪力墻水平鋼筋計入約束邊緣構件體積配箍率水平筋伸入約束邊緣構件,在墻端有90度彎折后延伸到另一排分布筋并勾住其豎向鋼筋,內外排水平筋之間設置拉鉤,作法詳11G101-1中72頁約束邊緣暗柱作法。 問:軟件如何操作以完成國標中的做法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件不會處理只能手工計算
2013-07-21 13:13:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看