蹦嚓嚓 2013-07-23 17:20:52 | 河南省 其他專業 | 1993查看 2回答
圖中的屋面框架梁(居然不能輸入w k l)1中梁的下部原位標注如何在軟件中輸入呢?
第一張是柱結構圖,第二張是梁圖,按圖中標注屋面框架梁1是2跨,但是在中間有個次梁L,屋面框架梁的下部鋼筋在左邊一跨有次梁部分的左邊是4C25,右邊是3C25,右邊一跨是3C25,貌似大小跨的設置。但是在軟件(GGJ10)里只有兩跨,想把次梁設置成屋面框架梁的支座也不行。這種圖如何在軟件中輸入呢。另外,中間的3C25和右邊的3C25是否能夠是通長的而不在C軸線的柱子中錨固呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一張是柱結構圖,第二張是梁圖,按圖中標注屋面框架梁1是2跨,但是在中間有個次梁L,屋面框架梁的下部鋼筋在左邊一跨有次梁部分的左邊是4C25,右邊是3C25,右邊一跨是3C25,貌似大小跨的設置。但是在軟件(GGJ10)里只有兩跨,想把次梁設置成屋面框架梁的支座也不行。這種圖如何在軟件中輸入呢。另外,中間的3C25和右邊的3C25是否能夠是通長的而不在C軸線的柱子中錨固呢? 這個很明顯圖紙標錯了 中間部位的3C25肯定是設計人員的錯誤標注 你完全可以忽略那個標注 左邊下跨標注4C25 右邊下跨標注3C25就行了
2013-07-23 17:32:53
-
2跨是正確的,以柱為支座,第1跨左右支座筋及跨中鋼筋是4C25,第2跨右支座筋是3C25;按圖輸入就可以了。
2013-07-23 17:29:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看