朝峰 2013-07-27 19:11:31 | 山東省 土建 | 1169查看 3回答
絕熱保溫工程量計算應該注意哪些問題?
絕熱保溫工程量計算應該注意哪些問題?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據施工規范和施工工藝的要求,保溫厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm時應該分層安裝施工,相應的工程量也應該分層計算,并套用相應厚度的定額項目。 鍍鋅鐵皮保護層厚度是按0.8mm以下綜合考慮的,若采用厚度大于0.8mm時,定額人工乘以系數1.2;臥式設備保護層安裝,定額人工乘以系數1.05 設備和管道絕熱均按現場安裝后絕熱施工考慮,若先絕熱后安裝時,其人工乘以系數0.9。 采用不銹鋼薄板保護層安裝時,其人工乘以系數1.25,計價材料乘以系數1.3,機械臺班乘以系數1.15。
2013-07-28 11:02:32
-
山東省2003定額后側附錄有不同管徑的管道計算系數,需要注意厚度、材質、保護層材質等
2013-07-27 19:53:09
-
同意哈哈的回答。
2013-07-27 20:32:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看