causeM 2013-07-28 19:54:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
基礎層是否有算插筋的問題
±0.00以下有個地下室,我基礎層沒畫柱子,在地下室畫了。獨基的頂標高并不一致,我發(fā)現(xiàn)如下圖的情況,鋼筋三維顯示地下室部分柱子的有插筋,但并沒有在獨基里面(計算式里有算插筋),但是有的又是在里面的,地下室的柱子的標高都是“基礎頂標高~層頂標高”。我的疑問是,有插筋計算式但沒顯示在獨基里面的插筋算到位了沒?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 由于獨立基礎的頂標高不一致,而地下室所有柱子的標高為“基礎頂標高~層頂標高”,這里的基礎頂標高是基礎層的底標高+基礎層層高,而不是每一個獨立基礎的頂標高,當某個獨立基礎的頂標高和基礎層頂標高不一致時,就有可能出現(xiàn)柱子沒有伸到獨立基礎底的情況。 最好的方法是把地下室的柱子復制到基礎層,然后匯總計算就能避免上述情況的出現(xiàn)了。
2013-07-29 08:15:47
-
從上圖看柱的插筋好像沒有伸入基礎底部。查看柱的底標高是否與 圖紙相符。
2013-07-28 20:05:47
-
把地下室柱子設止為基礎低標高
2013-07-28 20:09:35
-
你可以調整柱的底標高為基礎底啊