huangyue 2013-07-31 18:06:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1182查看 4回答
1.電管配線-電線盒;2.電力電纜-終端頭
各位師傅好!在這里請教兩個問題: 1.電氣配管清單項目特征中有接線箱的是否需要套定額,如果需要工程量該怎么計算? 2.電力電纜敷設清單項目特征中沒有描述是否要套終端頭,如果需要工程量該怎么計算? 望各路大神不吝賜教,感激不盡!問題補充:各位師傅的回答對我都有很大幫助,謝謝您!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電氣配管清單中接線盒、過線箱的需要套定額,工程量按施工圖內的實際需要量為依據。 2.電力電纜敷設清單項目特征中沒有描述也要套終端頭,電纜頭工程量為一條電纜兩個電纜終端頭。 你截圖中的礦物電纜子目套得不對,不知道是定額里面沒有礦物電纜的敷設,還是沒有選對子目。
2013-08-01 12:58:50
-
2008年工程量清單中需要組接線盒在管道安裝清單中
2013-07-31 18:10:27
-
1.電氣配管清單項目特征中有接線箱的需要套定額,工程量為配電箱明裝的時候需要用到接線箱,一個明裝配電箱就有一個暗裝接線箱; 2.電力電纜敷設清單項目特征中沒有描述也要套終端頭,電纜頭工程量為一條電纜兩個電纜終端頭。
2013-07-31 18:41:31
-
接線箱還是接線盒,接線箱列子目。接線盒數量等于開關+插座+燈具+配管數量:30米無拐彎1個,20米一個拐彎1個,12米兩個拐彎1個,8米三個拐彎1個。電纜頭都要考慮,一根電纜兩個頭。
2013-07-31 20:34:04