27****@qq.com 2013-08-01 14:42:21 | 四川省 其他專業 | 1677查看 3回答
柱截面變小,梁鋼筋錨固怎么算
如圖,錨固到底依照A還是B問題補充:混凝土為c30,現場做的直錨, 20的鋼筋,c30混凝土,長度需要800,依照B的算,長度合適,但依照A算,長度都不夠,求解答?。。?!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多出來的部分進行彎折,彎折12d 就可以
2013-08-01 14:58:11
-
1、梁以柱為支座,下部柱受力,是以下部柱為支座,所以以b計算。
2013-08-01 14:48:11
-
梁以柱為支座,是以下部柱截面計算。
2013-08-02 08:43:50
-
第一層、第二層筋應該怎么理解?柱是否變了截面?鋼筋算量應該這么輸入?
第一層、第二層筋應該怎么理解?柱是否變了截面?鋼筋算量應該這么輸入? 圖紙標高是:-0.05到4.45米。請詳細的解釋圖紙。如果箍筋不對,請畫圖表示。
-
地鐵冠梁鋼筋錨固怎么計算,要求的錨固深入長度是多少?按照什么算?內側鋼筋是否需要深入到外側或者按照0.4Lae算?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看