澀澀果凍 2013-08-01 17:03:09 | 浙江省 土建 | 10738查看 3回答
關于磚胎膜,放出墊層寬度的問題
設計說明上墊層放出承臺240(用來放磚胎膜),剖面圖上畫的是100,算墊層量的話取100,還是240,還是340?還有磚胎膜抹灰20厚要不要加?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納取240,磚胎膜抹灰20厚也是要加上的
2013-08-02 08:56:11
-
已采納墊層應該按寬出承臺240計算,剖面圖上有誤,應與甲方和設計溝通解決認可;磚胎膜要加抹灰的,不然會出現現澆時漏漿。
2013-08-01 17:17:10
-
已采納算墊層量的話應該取240
2013-08-01 17:10:03
-
這里他畫了磚胎膜,但是我在結構圖和總說明上都沒找到關于磚胎膜做法的說明,那他這個120厚和240厚 是根據什么來劃分的呢?
-
算基礎磚胎膜墊層實際是按照磚胎膜平齊的,而圖紙是按照基礎出100,多出的轉胎膜一般給算嗎
-
10定額里磚胎膜套用哪個定額 4-413定額的單位是m2 默認的厚度是多少
軟件計算的磚胎膜單位是m3,定額的單位是m2,怎么換算補充問題:如果承臺是用磚胎膜,承臺下面的墊層是否也是磚胎膜
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看