  • 計價表中 在這句話什么意思

    有梁板的柱高自柱基上表面(或樓板上表面)算至樓板下表面處(如一根柱的部分斷面與板相交,柱高應算至板頂面,但與板重疊部分應扣除)。 什么意思啊 簡單點說 柱子與板相交的位置 算是柱子的混凝土 還是板的混凝土? 也就是 說 柱高 要不要扣板厚?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你說的問題是預算和施工的差異問題,現場施工柱與板重復位置以柱為準,因為柱是豎向受力構件,但做預算柱與板重復位置就是以板為準,也就是計算規(guī)則里說的,算到板底的意思, 簡單的記法就是柱算凈高就可以了,局部與板重復時扣除與板重復的工程量

    2013-08-02 19:46:25 

  • 1、算出來柱的體積,然后扣減柱所占板的體積,就是扣減板的體積。 2、柱子和板相交,算板的。繪制的時候要繪制到板頂,鋼筋是到板頂的。

    計價表

    2013-08-02 15:44:51 

  • 柱與板相交板扣柱 也就是說算板

    2013-08-02 15:45:46 

  • 簡明的說,就是柱子的量是不能包括柱頭部分板的量的。 但在計算規(guī)則中,柱子是要計算到板頂的,在計算式中,有扣減了柱頭板厚的部分。還是這個結果的。 (總之一個原則,板與柱不能重復計算)

    2013-08-02 15:45:49 