whc158 2013-08-05 22:30:07 | 河南省 裝飾 | 739查看 4回答
關于腳手架
裝飾定額第682頁中第二條關于腳手架的使用費: 第一、“內墻高度在3.6m以上,無滿堂腳手架時,可另計算裝飾用腳手架,執行建筑工程YA.12分部里腳手架子目?!? 我的疑問:1、內墻高度在3.6m以上,如何計算滿堂腳手架? 2、內墻高度在3.6m以內,需要計算滿堂腳手架嗎? 第二、“2、高度在3.6m以上的墻柱、梁面及板底單獨勾縫.....,每100m2增加設施費15元,不得計算滿堂腳手架” 我的疑問:這句話和上面一句話有矛盾嗎?上面還提到可以計算滿堂腳手架,下面這句話則要求不得計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、內墻高度在3.6m以上,按室內凈面積計算滿堂腳手架的工程量,套滿堂腳手架定額子目即可; 2、內墻高度在3.6m以內,不能計算滿堂腳手架的; 2、高度在3.6m以上的墻柱、梁面及板底單獨勾縫.....,每100m2增加設施費15元,不得計算滿堂腳手架” ,這句話和上面一句話沒有矛盾的,上面提到可以計算滿堂腳手架的條件為室內需要粉刷或吊頂,下面這句話的條件是不粉刷或吊頂,只勾縫。
2013-08-06 15:20:18
-
1. 內墻面裝飾高度在3.6m以上天棚不抹灰也不做其它裝飾天棚不計算滿堂腳手架,內墻面抹灰腳手架執行內墻面裝飾腳手架相對應高度的子目。內墻面裝飾高度在3.6m以下不計算滿堂腳手架,按墻面簡易腳手架計算。 2. 3.6m以上 板底勾縫不計算滿堂腳手架,應該計算活動腳手架,當?shù)囟~規 定每100m2增加設施費15元,沒有說明執行活動腳手架就按當?shù)囟~規定執行 15元/100m2
2013-08-06 15:20:00
-
1、內墻超過3.6m時有內墻腳手架超高層,不是計算滿堂腳手架的。 2、內墻無論是3.6m以內還是以上,都不計算滿堂腳手架。 第一的意思是針對頂棚裝飾腳手架解釋的。 第二,這句話與第一是不矛盾的。
2013-08-05 22:34:56
-
1.計算滿堂腳手架按房間凈面積計算 2.不計算
2013-08-05 22:36:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看