女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于窗壓頂的問題

    窗離地900,要求窗壓頂100,請問這個壓頂用什么構件定義比較方便,是用圈梁呢,還是用過梁布置?定額如何套取?這個離地900高是離結構地面900還是離建筑地面900? 假如是離建筑地面900,而且地坪是50厚,請問這個時候定義窗的時候是離地900還是離地950?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    窗戶離地面高度900,就是說建筑地面標高,即是成活后窗臺的高度就是900 窗臺壓頂,如果是通長布置的,就可以直接定義壓頂,調整標高屬性,直接繪制 如果只是窗口位置上的,可以借用過梁定義繪制,只不過是要定義布置在洞口下方即可

    2013-08-08 07:13:36 

  • 你所說的窗壓頂用圈梁或壓頂定義布置比較恰當,套用做法套圈梁或壓頂子目;窗距地高度應該是距建筑地面高度為900,如在鋼筋算量軟件窗距地高度里則設置成900+50=950即可。

    2013-08-08 07:14:58 

  • 樓主你好,窗臺壓頂可以直接定義壓頂,在其他中有定義壓頂的構?,套混凝土壓頂子目即可,距地面高?00按結構、建筑是一樣的,最好按結構標高設置距地面高度,這樣建筑里的一些抹灰和施工會相應的提高標高,這個樓主可以放心,軟件自動分析!因為按結構高度你可以現在鋼筋里建模算鋼筋,再導入圖形里完善一些構建和裝飾部分即可!

    2013-08-08 07:34:13 

  • 窗離地900,要求窗壓頂100,請問這個壓頂用什么構件定義比較方便,是用圈梁呢,還是用過梁布置?當然是圈梁啦,定額應該有這樣的規定 定額如何套???圈梁定額 這個離地900高是離結構地面900還是離建筑地面900?應該是建筑900你可以看下建筑圖的立面圖,然后再最終確定,因為立面圖中的一般表示的是建筑窗臺高的。 假如是離建筑地面900,而且地坪是50厚,請問這個時候定義窗的時候是離地900還是離地950? 在結構圖中的950 在建筑圖中還是900

    2013-08-08 07:53:14 

  • 壓頂用什么構件定義比較方便,是用圈梁呢,還是用過梁布置?定額如何套???這個離地900高是離結構地面900還是離建筑地面900? 假如是離建筑地面900,而且地坪是50厚,請問這個時候定義窗的時候是離地900還是離地950? 我來回答 收藏 舉報 回答 共: 2 條 及時采納答案不僅是對回答者的認可,同時也能避免問題過期后被系統扣分 回答: shi292616054 金牌專家 地區:山東 等級:13 級 頭銜:集團總裁 專家: 2013-08-08 07:13:35 窗戶離地面高度900,就是說建筑地面標高,即是成活后窗臺的高度就是900 窗臺壓頂,如果是通長布置的,就可以直接定義壓頂,調整標高屬性,直接繪制 如果只是窗口位置上的,可以借用過梁定義繪制,只不過是要定義布置在洞口下方即可 支持(0) 舉報 回答: 自然 地區:河南 等級:10 級 頭銜:副總★ 2013-08-08 07:14:58 你所說的窗壓頂用圈梁或壓頂定義布置比較恰當,套用做法套圈梁或壓頂子目;窗距地高度應該是距建筑地面高度為900,如在鋼筋算量軟件窗距地高度里則設置成900+50=950即可。 *該回答在 2013-08-08 07:19:31 由回答者修改過* 支持(2) 舉報 我來回答 回答內容: 圖文并茂的回答,采納后系統將額外贈送10貢獻分 采納提醒: 發送站內消息 發送客戶端消息 發送郵件 G+提醒 設置采納提醒,當您的回答被采納以后,系統會按照您設置的提醒方式發送消息給您。 相關圖片: 1. 2. 3. 4. 如何截圖并上傳? 必須是.jpg\\.gif\\.bmp圖片,每張圖片大小不超過1M -------------------------------------------------------------------------------- 壓頂用過梁布置,在屬性編輯里選擇洞口下方;套圈梁子目;這個離地900高是離建筑地面900。 假如是離建筑地面900,而且地坪是50厚,請這個時候定義窗的時候是離地900。

    2013-08-08 07:27:20 

  • 窗離地900,要求窗壓頂100,請問這個壓頂用什么構件定義比較方便,是用圈梁呢,還是用過梁布置?定額如何套???這個離地900高是離結構地面900還是離建筑地面900?假如是離建筑地面900,而且地坪是50厚,請問這個時候定義窗的時候是離地900還是離地950? 1、用圈梁構件定義。 2、用圈梁布置。 3、定額執行圈梁相關定額子目。 4、標高以結構板標高為準。

    2013-08-08 08:17:03 