電氣埋管的算量
插座離地的高度,圖紙上要求300mm,電氣埋管的時候實際是安放在樓板的下皮筋的上面,加上建筑層的厚度,這樣實際從樓板到插座接線盒的立管尺寸應該是300+樓板的厚度+建筑層的厚度才能達到插座離地面300mm,我們計算的時候要不要這樣計算?還是就按照300mm計算,剩余的在定額損耗中統一考慮了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該計算一個板厚,假設板厚120mm,板底筋保護層20mm,底鐵按12mm計算,那管線是敷設在32mm處,120-35=85mm,樓地面的裝飾面層要是細石砼應是40mm,其它面層也不能小于20mm,所以也近似一個板厚的。如有地暖還要再加100mm。
2013-08-10 10:06:28
-
只能增加一部分的板厚,而不是增加全部板厚,因為不是在板底的呀?/div>
2013-08-10 09:50:43
朋友你好,在安裝計量規則里有規定,在計算插座立管的時候,需要計算為 插座要求高度+1/2板厚。一般而言,我們在計算的時候都是計算為0.1+0.3的高度即可。這個在很多安裝造價計量里有明確的表示。 而你所說的定額損耗,那只是考慮施工正常工程量以外的施工損耗,量很小。2013-08-10 09:55:39