vicky 2013-08-14 02:06:25 | 河北省 其他專業 | 4853查看 3回答
應急照明配電箱中EPS回路怎么計算工程量?(一個EPS控制4個應急照明配電箱)有高手知道嘛?求詳解
如下圖所示,在01ALE1和01ALE2中各一個EPS,控制1-4ALE1 和1-4ALE2,怎么計算工程量?管線用多大的 跟其他回路一樣嘛?預算新手求詳解 謝謝問題補充:01ALE1和01ALE2的系統圖中分別有一個消防信號回路,一個到控制按鈕的回路,哪個回路指的是EPS嘛?其余的就是應急照明回路了,新手沒有做過這塊求詳解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在01ALE1和01ALE2中各一個EPS,控制1-4ALE1 和1-4ALE2。計算工程量時,要看01ALE1和01ALE2的系統圖,在01ALE1和01ALE2的系統圖中右側(出線側)是控制1-4ALE1 和1-4ALE2的線纜。工程量的計算方法和其他配電箱回路的計算方法是一樣的,只是各自的線纜規格不同。
2013-08-14 06:42:54
-
你截圖不全面吧,這個EPS控制管線應該看01APE3柜的系統圖中的WP1、WP2回路
2013-08-14 05:55:09
-
,怎么計算工程量?--水平長度,拿比例尺從平面圖上量取,垂直長度從系統圖結合建筑立面圖計算;的 跟其他回路一樣嘛管線用多大---要看系統圖決定。
2013-08-14 05:51:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看