上弦月 2013-08-15 10:41:29 | 黑龍江省 安裝 | 1549查看 3回答
電纜計算工程量
1、低壓配電箱到進戶箱之間的電纜長度計算如下: 電纜長度=低壓配電箱預留量(2米)+低壓配電箱到進戶箱的距(13米)+進戶箱的預留量(箱的半周長),這樣計算方法正確嗎? 2、什么情況電纜敷設需要乘以2.5%的預留量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、低壓配電箱到進戶箱之間的電纜長度計算如下:電纜長度=低壓配電箱預留量(2米)+低壓配電箱到進戶箱的距(13米)+進戶箱的預留量(箱的半周長),這樣計算方法正確嗎? 2、什么情況電纜敷設需要乘以2.5%的預留量? 1、計算正確; 2、電纜在敷設的時候不可能完全拉直,這個松弛度就是2.5%,所以不管你量出來電纜長度多少,都要*2.5%。
2013-08-15 11:13:18
-
你計算的工程量需要乘以1.025的系數
2013-08-15 10:54:11
-
還要算上電纜頭余量,所有長度之和在所有情況下都要乘以1.025.
2013-08-15 11:16:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看