EVERSTAR 2013-08-16 08:13:04 | 河南省 土建 | 1325查看 4回答
安全防護網的界定?
你好,我是河南地區廣聯達使用者,想咨詢一個小問題: 這是一個26m高建筑物外墻拆除的小工程,只拆2面樓梯間的墻,再重新砌筑,施工單位報預算方案要求使用外墻雙排腳手架,同時使用安全網,問 1.很高的外墻拆除是否給外雙排架? 2.安全防護網如何套定額?在計價里面不知道選什么定額?日常口中說的安措費含了么?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 對于你的問題其實可以變化下思路解決。 不知兩面墻是否都為外墻,如果有內外墻都有,可以給外墻雙排和內腳手架(3.6m以下里腳手架,3.6m以上單排腳手架)。但這一切都沒有規定。 建議是按實際情況結算,如果工程未竣工要求施工方提供正規方案措施,且由甲方或者監理簽字蓋章。如果已經竣工,那么要求提供方案同時提供現場照片。施工單位做什么,給什么。
2013-08-16 08:54:29
-
關于拆除,定額還真沒有相關規定,
2013-08-16 08:28:11
-
1 需要搭設外墻雙排腳手架; 2 安全組織措施費中僅含安全網; 3 定額中有相應的子目; 4 另計材料垂直運輸費. 不用再單獨套安全網,架子中已含有
2013-08-16 08:43:08
-
安全防護網已經包含在安全文明施工費里面,不再單獨記取;外墻拆除應該記取腳手架費用
2013-08-16 08:48:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看