  • 框架梁一端有懸挑支座負筋計算!第一排、第二排的斜彎長度?

    框架梁一端有懸挑支座負筋計算!第一排、第二排的斜彎長度

    支座負筋

    負筋

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:第一排是按懸挑跨通長布置的長度(包括底下彎折部分),第二排是按0.75倍的懸挑長度計算的挑出長度(不包括底下彎折部分)。 樓下所說有問題:1、對于懸挑跨 支座負筋,是第一排鋼筋通長不彎下,伸到梁段向下彎折12d,第二排鋼筋彎下。應該是說角筋一般不下彎。

    廣聯達服務新干線

    2013-08-17 07:32:36 

  • 1、對于懸挑跨 支座負筋,是第一排鋼筋通長不彎下,伸到梁段向下彎折12d,第二排鋼筋彎下。 2、對于懸挑跨的 跨中鋼筋,是第一排是按懸挑跨通長布置的長度(包括底下彎折部分),第二排是按0.75倍的懸挑長度計算的挑出長度(不包括底下彎折部分)。

    2013-08-17 07:59:48 