ling721107 2013-08-17 10:17:42 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2332查看 1回答
筏板基礎受力筋計算(節點)設置與公式描述錨入支座(承臺)長度LA不一致
地下室筏板基礎受力筋計算設置,C30Ⅲ級鋼筋錨入支座(承臺)長度LA為36D,鋼筋匯總計算后,編輯鋼筋公式描述為44D,與設置不一致,計算設置已經修改,經計算公式描述還是沒有修改,如何修改編輯鋼筋中的公式描述呢?問題補充:計算公式要統一修改,不是修改某一項,上面是編輯鋼筋中的計算公式為44D
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在繪圖界面 選擇全部需要修改錨固長度的基礎梁 在 構件屬性編輯器中修改即可只修改 這些構件的錨固長度值。
2013-08-17 11:46:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看