  • GGJ2009框架柱鋼筋布置的問題

    2.9M的首層框架柱,柱鋼筋在匯總后,三維查看和編輯鋼筋中發現縱筋和箍筋的工程量都不對,看圖吧,這鋼筋很匪夷所思啊,層高設置什么的都沒錯啊,不知道為什么會出現這種情況!搜了好久沒找到類似的情況,求高手解答,是我設置錯了嗎?

    編輯鋼筋

    層高設置

    答疑解惑

    問題補充:編輯鋼筋的框中,明明是2900的層高,卻變成了5920,真不知道這數字是怎么來的,而算式中的上層伸出長度,層高又變正常了。這問題究竟怎么解決呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:出現這種情況應該是暗柱上下層主筋的直徑發生了變化,你定義是的2.9的層高,下層柱子的主筋直徑小于本層時,粗主筋會伸至下層去搭接。