安裝工程 2013-08-21 17:47:44 | 河北省 安裝 | 1758查看 10回答
衛生間等電位
衛生間的墻或地板鋼筋,圖中說明衛生間鋼筋網宜與等電位聯通,1、請問應該套什么子目?2、是否一定要做?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納衛生間局部等電位聯接,一般下邊用鍍鋅扁鋼與圈梁鋼筋聯接,上邊的用線管及BV線與操作聯接; 鍍鋅扁鋼根據定額解釋套接地母線,線、管執行配管配線即可。
2013-08-21 19:10:40
-
圖中說明衛生間鋼筋網宜與等電位聯通,可套均壓環,長度自衛生間等電位箱至就近的外墻均壓環或引下線。
2013-08-21 19:37:58
-
一般使用圓鋼或者25*4扁鋼與鋼筋網相連接,上部與局部等電位箱相連
2013-08-21 20:39:36
-
衛生間等電位聯結,底板鋼筋要與局部等電位箱內作可靠的電氣連接。按規范要求,該項必須做??梢蕴兹∠鄳?yīng)定額子目。
2013-08-22 06:14:09
-
按接地母線套用定額
2013-08-21 17:50:24
-
有一個衛生間局部等電位連接呢!
2013-08-21 17:57:26
-
衛生間的鋼筋網要用直徑12以上鋼筋與就近的柱主筋連接約1.5m,局部等電位箱要用40*4扁鋼與鋼筋網連接約0.5m,均套室內接地母線子目,這些都是起碼要做的。
2013-08-21 20:22:52
-
同意樓上的回答。
2013-08-21 20:25:34
-
衛生間的墻或地板鋼筋,圖中說明衛生間鋼筋網宜與等電位聯通,1、應該套戶內接地母線子目。 2、是一定要做的。
2013-08-22 11:28:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看