請問二層樓的房子,抗烈六度,除大于5米的墻體設置構造柱外,其它的丁字型、十字型、轉角處一律需設置構造柱嗎?還是看什么情況?另外構造柱設置參考哪本規范?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
所有交接茬都應該設置構造柱的。
2013-08-22 07:04:36
-
這是構造柱設置的一般規范:
2013-08-22 07:14:18
-
一下是構造柱的設置要求: 1 、當無混凝土墻(柱)分隔的直段長度,120(或100)厚墻超過3.6m,180(或190)厚墻超過5m時,在該區間加混凝土構造柱分隔; 2、 120(或100)厚墻 當墻高小于等于3米時,開洞寬度小于等于2.4m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁; 3、180(或190)厚墻 當墻高小于等于4m,開洞寬度小于等于3.5m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁 1、墻體轉角處無框架柱時、不同厚度墻體交接處,應設置構造柱 2、當墻長大于5m(或墻長超過層高2倍)時,應該在墻長中部(遇有洞口在洞口邊)設置構造柱 3、較大洞口兩側、無約束墻端部應設置構造柱 4、構造柱與墻體拉結筋為2Φ6@500,沿墻體全長貫通 主要還是根據圖紙設計要求在定 建筑抗震設計規范GB50011-2010,明天開始實施的那本。 第13.3.4-4條:鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻,尚應符合下列要求: 墻長大于5m 時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過8m 或層? 倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m 時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。
2013-08-22 07:14:27
-
1、其它的丁字型、十字型、轉角處一律需設置構造柱 2、參照規范 《建筑抗震設計規范 GB 50011 2010》 3、最新的抗震設計規范好像是GB 50011 2011也有說明,
2013-08-22 07:28:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看