  • 今天套消防噴淋的工程,材料單上寫的就是蝶閥,止回閥什么的DN150的

    但做出的預算套的都是低壓法蘭閥門,而我套的是法蘭浮球閥,安裝費差好多,為什么套低壓法蘭閥門,我只知道這個閥門是法蘭的,是絲扣連接的,那我直接在給排水閥門里套法蘭閥,然后螺紋連接的不行嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    DN150的管怎么連接方式會是絲扣連接的呢?明顯不合理;一般小于等于DN100的采用螺紋連接,大于DN100的采用溝槽連接或法蘭連接

    2013-08-25 16:11:39 

  • 先從設計說明里找你的系統是低壓的與否。然后,才可以決定在給排水閥門里套法蘭閥,然后螺紋連接的。