bihui 2013-08-26 10:13:26 | 河南省 土建 | 1605查看 2回答
基礎腳手架,和檐高的問題?
問題1:地下室下面是滿堂基礎,我地下室套用了地下室綜合腳手架子目,但是不能確定滿堂基礎是否該套滿堂基礎腳手架。我一直以來的理解是套用地下室綜合腳手架就不用套滿堂基礎腳手架,因為定額有一句話:綜合腳手架不包括無地下室的滿堂基礎架。但是今天看一份預算,里面兩個腳手架都套用了,所以很費解。問題2:如圖,室外地坪-0.3,檐高97.8m,坡屋面這么難做,如果不算檐高,套用100以內腳手架和110以內腳手架,錯不少錢呢!腳手架和垂直運輸費我們不是很吃虧?求大俠幫助!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納綜合河南2008定額的規定以及鄭州定額站的歷次解釋說明如下: 1.有地下室的,套用地下室綜合腳手架,不再套用基礎滿堂腳手架12-230,但如果地下室層高超過3.6m可以套用裝飾滿堂腳手架12-231。 2.關于檐高,定額的規定是設計室外地坪至檐口(屋面結構板面)的垂直距離。你圖紙的檐高為檐口的標高97.5m加上室內外高差0.3m為97.8m,不足100m,因此套用100m以內的相關子目(腳手架、超高增加費、垂直運輸費),不能套用110m以內的相應子目。
2013-08-26 15:37:47
-
該套滿堂基礎腳手架按50%計算,綜合腳手架計算后不再計算其他腳手架費用
2013-08-26 10:19:35