太陽雨 2013-09-02 08:51:55 | 河南省 安裝 | 1866查看 4回答
關于自動噴淋系統
1、我想問下末端試水裝置和末端試水閥有什么關系?一般在平面圖顯示的末端試水閥,在系統圖顯示末端試水裝置,我想問下要分別套定額子目么 2、末端試水裝置(詳見大樣圖),在定額子目中只包含了一個水表,和兩個閥門(未計價主材),而在大樣圖中包括了一個水表、一個閥門、一個試水接頭和排水漏斗,我想問下,這個試水接頭和漏斗,以及立管如何計算 3、噴頭的安裝,如圖,設計中指說明了這個,我想問下,這種情況下短立管的管徑和長度該如何選擇? 4、我想問下噴淋管道的支吊架該如何估算?是不是只有水平管才存在支吊架,而立管不需要之地哦啊家?做預算有簡介的辦法沒? 有知道的麻煩給解釋下,謝謝高分奉上
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
末端試水裝置和末端試水閥有什么關系?一般在平面圖顯示的末端試水閥,在系統圖顯示末端試水裝置,我想問下要分別套定額子目么 末端試水閥包含排氣閥,個別的還有檢測儀表,試水閥一般指示一般球閥 2、末端試水裝置(詳見大樣圖),在定額子目中只包含了一個水表,和兩個閥門(未計價主材),而在大樣圖中包括了一個水表、一個閥門、一個試水接頭和排水漏斗,我想問下,這個試水接頭和漏斗,以及立管如何計算 試水接頭一般按管或者管件考慮,排水漏斗一般按地漏考慮 3、噴頭的安裝,如圖,設計中指說明了這個,我想問下,這種情況下短立管的管徑和長度該如何選擇? 沒有說明,長度一般按0.5考慮 4、我想問下噴淋管道的支吊架該如何估算?是不是只有水平管才存在支吊架,而立管不需要之地哦啊家?做預算有簡介的辦法沒?一般定額包含管道支架
2013-09-02 09:04:12
-
噴淋防晃固定支架較多,通常需要單獨計算;支架在不同的工程中采用的形式或吊架的高度、型鋼的選擇即支架的單體重量不一樣,需要單獨計算;沒有詳細計算時可以參考概算定額的含量
2013-09-02 09:41:06
-
1\\試水閥是試水裝置的一部分,試水閥就套試水裝置。2、試水接頭忽略不計,要計的話套6冊絲接管件,漏斗套6冊漏斗制安最小檔,立管約0.5~1m。3、噴頭立管若沒說明按DN25,長約0.5m。4、噴淋管不含支吊架,(與8 冊同類管子目對比可知)其計量沒簡單方法,平管多為L30、40、50制作的單或雙吊架,因其生根在頂板,管在梁下,所以架高在0.5~1m間,間距3~4m,應到任一個現場或地下車庫看看就明白了,立管支架每層1個。
2013-09-02 10:01:15
-
1、不用分別套價,兩者是一樣的,在平面圖上的試水閥是設計為了方便才沒有畫試水閥裝置。都套試水裝置子目。 2、就是一組試水裝置 里面按大樣圖一樣包括一個水表、一個閥門、一個試水接頭和排水漏斗修改主材。立管不用計算,定額已考慮。 3、設計沒有說明的,噴頭一般按0.3~0.5m考慮,管徑DN25,噴頭DN15。 4、所有噴淋管都要計算支架,包括立管。你在共享資料里下載管道支架含量表就可以簡便地計算出來。。
2013-09-02 14:38:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看