170****6119 2013-09-03 16:53:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3528查看 2回答
關于非框梁下部縱筋伸入支座的長度問題。
根據11G101-1圖集,注釋第6條:當梁配有受扭縱向鋼筋時,梁下部縱筋伸入支座的長度應為la。這條是否可以理解為當次梁存在抗扭腰筋的時候,底筋伸入支座錨固長度應為la。據計算,當存在抗扭腰筋時廣聯達自動考慮為錨入支座為12d,如何處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 你的理解是對的,但廣聯達軟件確實沒有按一個la計算下部鋼筋的錨固長度,目前的方法是在定義的時候,在屬性編輯器里把類別欄選擇為樓層框架梁即可。
2013-09-03 17:05:41
-
同意木子的回答。
2013-09-03 19:24:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看