realfox@126.com 2013-09-13 16:39:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 1回答
框架梁沒有算加密區的箍筋?
框架梁里面輸入箍筋是有加密非加密之分的,但是沒有算加密區的箍筋,是什么原因?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是因為梁以框架梁為支座,在計算設置里面“抗震KL、WKL端支座為梁時,則在該支座一側箍筋加密”項設置的為“否”,所以沒有算加密。改成“是”就算加密了。
2016-11-15 17:25:35
-
“非框架梁L支座與柱、墻相連時,主筋、箍筋按框架梁KL構造(箍筋加密)”這里說的是什么意思?
“非框架梁L支座與柱、墻相連時,主筋、箍筋按框架梁KL構造(箍筋加密)”這里說的是什么意思?補充問題:需要怎么在軟件中設置修改呢?
-
匯總之后查看計算公式,發現所有的暗柱,框架柱都沒有計算搭接區的箍筋加密,檢查發現所有的搭接方式都是綁扎連接,但是就是沒有計算,找不到原因。
-
結構說明:抗震等級為非抗震結構。 圖紙標注:1級10鋼筋間距100/200。 請問鋼筋加密區長度如何計取?1.5/2倍梁高?有何依據?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看