女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問室外空調的冷凝水管該套哪項定額,i河北定額

    請問室外空調的冷凝水管該套哪項定額,河北定額
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    就按管徑套排水管道就行,一般冷凝水管才是U-PCV50或是75的。

    2013-09-14 10:45:56 

  • 室外空調的冷凝水管該套第八分部中的管道安裝

    2013-09-14 10:14:08 

  • 第八冊室外管道,如果是溝槽連接的要套溝槽件

    2013-09-14 10:24:41 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題