  • 通風空調柔性軟管的問題

    兩個畫紅圈圈的都是柔性軟管么??計算的時候工程量是按面積走的么,尺寸按風管的尺寸走么??jī)蓚€(gè)工程車可以合并么? 還有彎頭處的那個導流葉片要單提出來算么?還是作為彎頭包括在風管的含量里了

    導流葉片

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    兩個畫紅圈圈的都是柔性軟管么??計算的時候工程量是按面積走的么,尺寸按風管的尺寸走么??jī)蓚€(gè)工程車可以合并么? 還有彎頭處的那個導流葉片要單提出來算么?還是作為彎頭包括在風管的含量里了] 朋友你好,你剛開始做暖通吧? 畫紅圈圈的都是柔性軟管。 計算的時候按照展開面積計算,規格可以按照相應風管的規格,長度設計有說明或者圖上明確就按照圖上,不能明確的按照一個0.3-o.5的長度汲取。 沒有特殊要求分開做造價,可以把相應的工程量合并起來,這樣后期做造價就少一些工作量,但是建議還是分開計算后合并,這樣萬一有問題比較方便檢查修改。 消聲彎頭(此處用的是導流葉片式的)需要單獨計算,而且要區分不同的規格型號。普通彎頭則并入風管不單獨計算。

    2013-09-19 16:26:00 

  • 同意樓上的回答

    2013-09-19 19:29:26 

  • 兩個畫紅圈圈的都是柔性軟管么?? 回復:是; 計算的時候工程量是按面積走的么,尺寸按風管的尺寸走么? 回復:是; 兩個工程車可以合并么? 回復:可以,但是根據是否需要; 還有彎頭處的那個導流葉片要單提出來算么? 回復:是; 還是作為彎頭包括在風管的含量里了 回復:沒有導流葉片的包含到風管延長米中; 建議:你以上的圖紙和所有問題用廣聯達安裝算量軟件識別工程量,軟件會自動計算帆布軟接和導流葉片的面積,免去很多麻煩。

    2013-09-19 21:30:28 