時光漫步 2013-09-21 22:23:49 | 山東省 土建 | 1289查看 4回答
腳手架是否計取超高的問題(山東03定額)
資料上說“整體工程外腳手架不計取超高費用”,現有一疑問:建筑物高90m,標準層高3m,砼內墻套的雙排外腳手架6m以內,那么砼內墻的這個腳手架是否計取超高呢? 我的理解:首先它按6m以內編制,而實際運輸高度最高到90m,屬于超高,再者資料說是整體外腳手架不計取,而它應該不是整體外腳手架,只是內部構件的腳手架,所以應計取。各位老師怎么看?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納資料上說“整體工程外腳手架不計取超高費用”,現有一疑問:建筑物高90m,標準層高3m,砼內墻套的雙排外腳手架6m以內,那么砼內墻的這個腳手架是否計取超高呢?我的理解:首先它按6m以內編制,而實際運輸高度最高到90m,屬于超高,再者資料說是整體外腳手架不計取,而它應該不是整體外腳手架,只是內部構件的腳手架,所以應計取 ——:內墻的搭拆高度是3米以內的,哪里有超高? 外墻是整體高度,由室外地坪到檐口,內墻是本層底板板頂到本層頂板板底謌的高度
2013-09-22 02:29:41
-
腳手架不記取超高費用。
2013-09-22 05:41:35
-
腳手架不用記取的,在定額總套腳手架高度的時候都已經考慮過了
2013-09-22 07:46:58
-
不計算腳手架。雖說內腳手架和模板類似,但定額測算時就沒有考慮腳手架,所以必須按規定計算超高系數范圍。
2013-09-22 10:59:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看