上弦月 2013-09-22 15:36:53 | 黑龍江省 安裝 | 5081查看 3回答
電纜分支器問題
這個系統圖的電纜是從低壓配電柜出來的電纜(WDZ-YJFE(4*150+1*70)SC100)垂直敷設到四樓的集中電表箱,但圖中有個電纜分支器,從分支器出來的電纜(WDZ-YJFE(4*70+1*35)SC65)與集中電表箱連接,請問這個電纜分支器應安在什么位置,分支器出來的電纜WDZ-YJFE(4*70+1*35)SC65的工程量如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個電纜分支器安裝在電井里,平面圖是沒有畫出的,分支器出來的電纜你計算橋架到配線水平距離+進箱預留和電纜頭。分支器處不計算預留和電纜頭,因為分支器要單獨套項。
2013-09-23 11:33:54
-
分支電纜從分支處計算到配電箱,沿頂走,計算水平加垂直。 分支電纜預留只計算在接入箱子時該有的(電纜頭和箱半周長),分支位置不計預留。
2013-09-22 17:47:29
-
從分支處計算到配電箱處即可(需要加配電箱半周長)
2013-09-22 15:47:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看