廣寒冰焰 2013-09-23 12:52:51 | 廣東省 安裝 | 2776查看 2回答
幾個消防圖紙問題,謝謝!
1.請問下煙感跟聲光,手報等的信號線可以是同一根么? 2.請問煙感需要多少根信號線啊,圖紙里面寫著2S即2*ZN*RVS*2*1.5,但不是1S就行了么? 3.電控監控線是WDZBN-KYJ(F)E-7*1.0,請問為什么會有括號里的F呢,是什么意思啊,且其中包不包括信號線跟電源線呢? 4.下圖中有個風機的直接控制線,旁邊還有二個模塊,因為風機控制線是直接連到消防控制中心的,那么這二個模塊是安裝在消防控制中心,還是該回路的模塊箱,還中在風機旁邊呢? 本人小菜鳥一枚,謝謝各位大神了!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、消防電中,所有需要信號連接的設備都可以用一根信號線串聯連接,所以煙感跟聲光,手報等的信號線可以是同一根。 2、煙感需要一根信號線,2S代表的是這處線路有兩根信號線經過,不是說煙感需要兩根,另外一根應該是連接其它部位煙感或其它聲光,手報等。 3、F 只不過是型號的符號。WDZBN-KYJ(F)E-7*1.0 只是電控監控線,不代表信號線跟電源線。 4、不會在控制室的,一般安裝在風機旁邊。
2013-09-23 14:28:29
-
1.請問下煙感跟聲光,手報等的信號線可以是同一根么?是的
2.請問煙感需要多少根信號線啊,圖紙里面寫著2S即2*ZN*RVS*2*1.5,但不是1S就行了么? 這最好對照一下系統圖或者咨詢設計
3.電控監控線是WDZBN-KYJ(F)E-7*1.0,請問為什么會有括號里的F呢,是什么意思啊,且其中包不包括信號線跟電源線呢?
F是編織屏蔽
4.下圖中有個風機的直接控制線,旁邊還有二個模塊,因為風機控制線是直接連到消防控制中心的,那么這二個模塊是安裝在消防控制中心,還是該回路的模塊箱,還中在風機旁邊呢?安裝在控制箱中
2013-09-23 13:46:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看