麥子 2013-09-24 14:51:44 | 河北省 土建 | 2755查看 1回答
施工水電費應該按系數計算還是按照工料機匯總表中的水電數量計算?
某工程用的是甲方的電,但是沒有計量度數,現在結算甲方要扣除施工單位的電費。按2008河北定額的總說明的系數扣除電費的話是13萬多元,但是按照定額工料機匯總表統計出來的電費才4萬多,應該按哪個計算?為什么?(附總說明:第二十二、現場使用建設單位水電時,水電費按如下方式計算:單獨設置水、電表,按計數結算;未單獨設水、電表,使用商品混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%結算(其中:水費0.08%,電費1.57%),使用現場攪拌混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.86%結算(其中:水費0.24%,電費1.62%),該系數為參考,實際不同時,可按實結算。)問題補充:為什么倆種方法計算出來的差別這么大??什么情況下用系數法,什么情況用定額工料機統計法?請各位專家指點一下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工料分析表中的電費沒有包括現場生活、辦公用電,只是實體項目和技術措施項目的參考用電(包括機械臺班中的電費),是不完整的,任何情況下都不能作為結算依據(在掛電表的情況下,可用于電費調整(定額電價與市場價差)參考)。所以應按定額總說明中的規定計算。
2013-09-24 15:00:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看