qylzrichard 2013-09-25 12:22:01 | 廣東省 土建 | 6750查看 6回答
防火卷簾門面積計算
特級防火卷簾 項目特征:門制作、運輸安裝;啟動裝置、五金安裝;刷防護材料、油漆 清單單價約1370元/m2 現甲乙雙方對工程量計算有爭議 08清單規范計算規則:按設計圖數量或設計圖示洞口尺寸以面積計算。 廣東10定額:高度按洞口尺寸加500mm計算。 甲方:認為面積按08清單計算,單價已含防火卷簾 上部封堵的面積,不另行計算封堵部分的面積。而且卷簾部分面積按設計圖示洞口尺寸以面積計算。 乙方認為:清單的中防火卷簾的面積是不含封堵的面積,單價也不含封堵的工作內容。應該另計算封堵部分的面積。 請問防火卷簾具體套價中,包含的內容是什么?另外防火卷簾上部的封堵是還在防火卷簾中,還是另外列清單項? 甲乙雙方應如何達成一致。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
防火卷簾門面積計算:
2013-09-25 12:36:28
-
1、執行清單按照洞口尺寸計算面積進行計算; 2、執行定額按照洞口尺寸再上加封箱500mm計算面積套項。 另外在按照清單進行報價時仍然可以采用洞口面積和洞口面積再上加5mm的方式方法,最終報價結果則是單價不同的差異。
2013-09-25 14:35:40
-
你好:阿門清單計算只能按洞口面積
2013-09-25 12:47:01
-
準確的應該是清單量按設計洞口尺寸計算面積,因為計算依據清單規則。施工方組價套定額子目,工程量按定額規則,高度加500mm,如果報價時沒有按定額量,二是執行的清單量,那就沒理由再列項計取。
2013-09-25 12:33:54
-
清單按照洞口尺寸計算面積,定額報價應包含上部的預留尺寸(防火封堵)
2013-09-25 13:13:45
-
 請問防火卷簾具體套價中,包含的內容是什么?另外防火卷簾上部的封堵是還在防火卷簾中,還是另外列清單項?甲乙雙方應如何達成一致。 08清單規范計算規則:按設計圖數量或設計圖示洞口尺寸以面積計算。說的已經很清楚了,清單的中防火卷簾的面積是不含封堵的面積,組價時投標方自行考慮。 只要清單數量沒有問題,其余組價是投標方的問題,如果清單綜合單價是1370元/m2,就按洞口尺寸計算,其他上卷、封堵等都不計算。
2013-09-25 16:27:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看