鋼筋算量GGJ2013
|
1644查看
3回答
原位標注下部鋼筋
1、JL23原位標注"11C25通長“是啥意思?該如何布置? 2、JL16集中標注下部鋼筋為13C25,原位標注只有7C25,這個原位標注是否多余?

全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、"11C25通長”是指11根 三級鋼 直徑是25 (ABC分別表示一級鋼、二級鋼、三級鋼) 2、圖上是集中標注7C25,原位標注沒有13C25啊?不是多余的,是除了集中標注的7根外還有,如果是在支座做就是支座負筋。
2013-09-26 15:10:03
-
如果“通長”兩字是多余或誤標,那么它就是本跨的鋼筋,否則就要看設計說明或咨詢設計了。
2013-09-26 14:55:57
-
你好:基礎梁的下部通長筋是在梁的上邊顯示的,它與樓層梁是反方向的。

2013-09-26 14:59:32