女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 送配電系統調試問題

    第一張圖中為雙電源。脫扣器又是超過100A,位于消防水泵配電箱中,那么這里雙電源是否需計取備用電源調試一項。還是只計取一個1KV送配電系統調試。。請各位提寶貴意見 第二張圖中為消防水泵控制箱中的斷路器。額定電流超過100A那么是否需計一個送配電系統調試 第三張圖為消防水泵控制箱系統全圖??煽吹降谝粡垐D中配電箱到第二張圖中配電箱的連接。由此能不能看出系統調試需計取哪些項。數量為多少
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電氣安裝工程“自動投入裝置調試”中的“備用電源自投裝置調試”“線路自動重合閘調試”是指有備用變壓器的變電所、變電站的高低壓送變電系統調試,不是指配電箱雙電源的系統調試。所以只能計取一個1KV送配電系統調試。消防水泵控制箱中的斷路器調試不能單獨計算調試費用,從斷路器到水泵電機的調試內容包括在電機調試范圍內。

    2013-09-28 06:33:35 

  • 要進行以下調試

    1、雙電源自動投入系統調試。

    2、送配電系統調試。

    2013-09-27 22:20:22 

  •   1、可以計算1kv以下送配電系統調試一個系統。

     2、配電箱雙電源備投入系統不用計算。因為雙電源配電箱成套設備供應時生產廠商以及對配電箱內部元器件調整整定調試完畢,施工安裝單位安裝雙電源配電箱以后不存在任何調整試驗工作內容,只需要送電合閘投入。

    2013-09-28 07:55:59 

  • 根據本地的定額計算規則、定額綜合解釋,有明確規定是否計取送配電系統調試。

    2013-09-28 08:45:36 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題