老施工 2013-09-28 15:23:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1912查看 5回答
純懸挑梁末端無彎鉤
學習鋼筋翻樣軟件時畫了一道純懸挑梁,但出鋼筋的時候發現梁面筋在支座的位置沒有下彎,跟11G101-1規定的好象有出入,請教大家,怎么才能跟規范一樣?問題補充:請注意,圖集里的面筋要求是伸至柱外側縱筋內側,且大于等于04lab,同時下彎長度應為15d,見圖集89頁,謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你應該檢查一下設置,是否為懸挑梁,看是不是將挑出的一端設為了支座。
2013-09-28 15:39:46
-
你這個面筋錨入柱內已經夠了錨固長度就沒必要下彎了,圖片上部不是有嗎:當L小于hb時可不將鋼筋在端部下彎。
2013-09-28 15:39:13
-
說明里有這樣一句話:當純懸挑梁的縱向鋼筋直錨長度≥la且≥0.5hc+5d時,可不必往下彎錨。你這里的直錨長度已經夠了。
2013-09-28 15:48:16
-
如果設計考慮地震作用時,可按抗震錨固要求取值。直錨夠了不必 下彎
2013-09-28 17:19:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看