飛豬 2013-09-28 20:26:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1645查看 3回答
剪力墻彎鉤和插筋的問題
1、剪力墻設置為外側鋼筋連續通過,為什么計算出來的量還是有15d彎鉤。 2、剪力墻6層為暗柱的位置,為什么7層的剪力墻還有插筋的量。 說明1、圖一為7層計算的明細 2、圖二為6層暗柱的位置 3、圖三為工程設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外側鋼筋連續通過,但內側鋼筋是有15d彎鉤的,打開15、17項查看。正常情況下剪力墻(或柱)都有插筋的,如特殊情況,不需要插筋,可以設置為:縱筋直錨
2013-09-29 14:01:54
-
已采納
1、你的這個15d是不是內側鋼筋的量。如果不是那就你把剪力墻覆蓋暗柱,你的剪力墻沒有覆蓋暗柱,剪力墻水平筋不能連續通過暗柱。
2、你把七層的剪力墻的鋼筋的屬性--其他屬性--插筋信息--設置為縱筋錨固。
2013-09-29 14:02:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看