14****@qq.com 2013-09-29 11:00:23 | 四川省 安裝 | 1690查看 4回答
電纜長度的計算問題!!高手請教,高分懸賞
請問 如圖,1,2好配電房不在同一層樓 1#位于地下室2層,2#位于地下室1層,現在一個高壓柜位于1號配電房,但是變壓器在2號配電房,請問,這根連接1號配電房和2號變壓器的電纜應該怎樣計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩個配電房都在地下室,兩者之間應該有橋架相連,電纜通過兩者之間的橋架連接,你可以通過橋架的敷設位置計算電纜長度,計算出的長度加上箱體預留長度之和乘以1.025
2013-09-29 11:13:55
-
架空導線預留長度表 單位(m/根) 項目 預留長度 高壓 轉角 2.5 分支、終端 2.0 低壓 分支、終端 0.5 交叉跳線轉角 1.5 與設備連線 0.5 進戶線 2.5 母線制作安裝預留長度 單位(m/根) 序號 項目 預留(附加) 長度 說明 1 帶形、槽形母線終端 0.3m 從最后一個支持點算起 2 帶形、槽形母線與分支線連接 0.5m 分支線預留 3 帶形母線與設備連接 0.5m 從設備端子接口算起 4 多片重型母線與設備連接 1.0m 從設備端子接口算起 5 槽形母線與設備連接 0.5m 從設備端子接口算起 6 接地母線、避雷網附加長度 3.9% 按接地母線、避雷網全長計算 電線預留長度表(每一根線) 單位(m) 序號 項目 預留長 度(m) 說明 1 各種箱、柜、盤、板 高+寬 按盤面尺寸 2 接線盒 0.15 3 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、 線槽進出線盒、箱式電阻器、變阻器 0.5 從安裝對象中心起算 4 繼電器、控制開關、信號燈、按鈕、熔斷器等小電器 0.3 從安裝對象中心起算 5 分支接頭 0.2 分支線預留 6 由地面管子出口引至動力接線箱 1.0 從管口計算 7 電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點) 1.5 從管口計算 8 出戶線 1.5 從管口計算 ·68 · 電纜附加長度表 單位(m) 序號 項目 預留(附加)長度(m) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 各種箱、柜、盤、板 高+寬 按盤面尺寸 3 單獨安裝的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、變阻器 0.5m 從安裝對象中心起算 4 繼電器、控制開關、信號燈、按鈕、熔斷器 0.3m 從安裝對象中心起算 5 分支接頭 0.2m 分支線預留 6 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 7 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 8 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 9 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 10 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 11 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 12 電纜至電動機 0.5m 從電動機接線盒起算 13 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 14 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范規定最小值 15 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算 增加長度 3、挖土、填土工程、燈具拆除,應按《房屋建筑與裝飾工程計量規范》相關項目編碼列項。 4、開挖路面、電桿拆除,應按《市政工程計量規范》相關項目編碼列項。 5、電氣套管,應按本規范附錄J 采暖、給排水、燃氣工程相關項目編碼列項。 6、除銹、刷漆(補刷漆除外)、保溫及保護層安裝,應按本規范附錄L 刷油、防腐蝕、絕熱工程相關項目編碼列項。 7、工作內容含補漆的工序,可不進行特征描述,由投標人在投標中根據相關規范標準自行考慮報價。
2013-09-29 11:07:30
-
這根連接1號配電房和2號變壓器的電纜長度=(水平長度+垂直長度+盤柜預留長度)×1.025%,其中2.5%為電纜敷設的松弛系數。
2013-09-29 11:15:54
-
你好,具體計算得要根據圖紙確認,以下是我的思路,僅供參考,謝謝。
1、需要利用系統圖或者設計說明明確整根電纜不同部位的敷設方式:穿管敷設、電纜溝敷設、電纜橋架敷設等等。
2、在平面圖上確認電纜的走向及各個點:起點(2號配電房)、終點(1號高壓柜)、引上點。
3、按照計算規則計算清單量:水平+垂直
4、按照計算規則計算預留量。
2013-09-29 11:18:14