曾意 2013-09-30 10:38:43 | 山東省 土建 | 1283查看 6回答
山東腳手架問題
獨立柱單獨計算腳手架。當外腳手架與獨立柱相連的時候,獨立柱腳手架是否還單獨計算?請山東的來回答。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
山東地區框架結構外墻柱是要計算腳手架的,只有外墻和外圍框架梁是可以不計算腳手架的,這個說明在粉色的消耗量定額補充冊(二)第48頁,還有你也可以去山東省標準造價信息網里面去搜搜有這個文發布的(省定額站關于腳手架疑問解答:8、框架柱的腳手架如何計算?答:現澆鋼筋混凝土框架內柱按獨立柱的規定計算腳手架。建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架),所以外腳手架與獨立柱相連的時候,獨立柱腳手架是不單獨計算工程量的。希望這個和回答能對你有所幫助。
2013-09-30 11:56:19
-
你好:不能計算獨立基礎腳手架了
2013-09-30 10:43:31
-
是的,要單獨計算
框架結構中,外墻一圈的框架柱還要按照柱的腳手架計算規則計算柱腳手架呢。獨立柱的更是如此。
2013-09-30 10:48:42
-
(三)獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。
綜合解釋:3、 各種現澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架;混凝土構造柱,不單獨計算。
2013-09-30 13:48:00
-
不能計算獨立基礎腳手架
2013-09-30 15:17:59
-
你好:當外腳手架與獨立柱相連時獨立柱要單獨計算腳手架
2013-10-01 15:28:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看